DME Claris, keine Alarmstichworte, leere Meldungen

Antwort erstellen


Diese Frage dient dazu, das automatisierte Versenden von Formularen durch Spam-Bots zu verhindern.
Smileys
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:

BBCode ist eingeschaltet
[img] ist eingeschaltet
[url] ist eingeschaltet
Smileys sind eingeschaltet

Die letzten Beiträge des Themas
   

Ansicht erweitern Die letzten Beiträge des Themas: DME Claris, keine Alarmstichworte, leere Meldungen

DME Claris, keine Alarmstichworte, leere Meldungen

von AlexFFW » 18. Mai 2018, 22:51

Hallo an Alle,

ich bin neu hier und habe einige Probleme die eingehenden Meldungen vom Claris auszuwerten.
Ich habe schon das Forum durchsucht und auch schon einiges gefunden, aber vom Profi bin ich weit entfernt und bitte daher schon jetzt um Entschuldigung.
Zum Problem:
1. Der Claris ist über die serielle Schnittstelle angeschlossen und nun endlich werden auch die Alarme an Divera weitergeleitet. Leider ohne Alarmstichwort aus dem betreffenden Alarm.
Die Einträge im SerialInput_COM1.log haben folgendes Format:

18-05-18 15:55:00 1B T:010xx mSR H:VU-ohne-P Bundesautobahn BABxx > Ort1 AS Ort2 - AS Ort3 3x PKW; auslauf. Fluessigkeiten, POL kommt

18-05-18 15:55:00 2B T:010xx mSR H:VU-ohne-P Bundesautobahn BABxx > Ort1 AS Ort2 - AS Ort3 3x PKW; auslauf. Fluessigkeiten, POL kommt

18-05-18 15:55:02 1B

Der Aufbau des Telegramms ist wie folgt:
<Datum><LZ><Uhrzeit><LZ><Sub-RIC><72 LZ><Einsatznummer><LZ><Alarmzusatz><LZ><Alarmstichwort><2 LZ><Ort><2 LZ><Ortzusatz><LZ><Bemerkungen>

Ohne Konfiguration belegt BosMon automatisch die Variable %Telegramm.Meldung% mit dem String: T:010xx mSR H:VU-ohne-P Bundesautobahn BABxx > Ort1 AS Ort2 - AS Ort3 3x PKW; auslauf. Fluessigkeiten, POL kommt

Siehe Ausgabe in BosMon als Anhang.
DME_Alarmmeldung.jpg
DME_Alarmmeldung.jpg (47.65 KiB) 2271 mal betrachtet
Frage1:

-beziehen sich alle Beiträge zu regulären Ausdrücken auf den direkten Input aus der seriellen Schnittstelle? Bzw. wird dieser String für die weitere Verarbeitung innerhalb BosMons genutzt?
-wie kann ich aus dieser Folge das Alarmstichwort (hier H:VU-ohne-P) extrahieren und damit die Variable %stichwort.kurz% bzw. %stichwort.lang% belegen?

Frage 2:
-wie zu sehen ist, kommt immer noch ein Alarmierung mit leerem Meldetext. Wie bekomme ich die weg?

Unter den Telegrammereignissen habe ich schon folgende Filter definiert:

Typ: Pocsag
Adresse: 1234567
Meldung: .{6,}
Funktion:b

Typ: Pocsag
Folgende Regel negieren: Ja

Aber es hilft nichts.

Bitte helft uns. Gern auch weiteres per Mail oder auch per Teamviewer.

Mit Dank im Vorraus
Alex

Nach oben