Seite 1 von 2

Alarmeingang in Bosmon vom Pocsag Gateway V3

Verfasst: 22. Jan 2016, 18:42
von Silvio2910
Hallo,

Ich habe ein Pocsag Gateway V3 (http://pg.w-edv.de/pg.html) und versuche dieses mit Bosmon zu verbinden.
Leider gelingt mir es nicht.
Seriell funktioniert einfach nicht.
Nun gibt es auch die Möglichkeit, über Http Get Request Daten vom Empfänger über das Netzwerk an Bosmon zu versenden.
Leider habe ich davon keine Ahnung.

Kann mit jemand von euch helfen?

Lg Silvio 2910

Re: Alarmeingang in Bosmon vom Pocsag Gateway V3

Verfasst: 23. Jan 2016, 21:22
von bosmon
Hallo,

soweit ich mich entsinnen kann, dann ist es möglich das Gerät auf das notwendige Format zu stellen:

http://www.bosmon.de/doc/BosMon/Serielle_Melder

Beste Grüße
Thimo Eichstädt

Re: Alarmeingang in Bosmon vom Pocsag Gateway V3

Verfasst: 23. Jan 2016, 21:40
von Silvio2910
Wenn ich die Meldungsausgabe wie vorgeschrieben konfiguriert habe, wie funktioniert das dann mit der RIC Tabelle?

Das Gateway leitet alle Nachrichten weiter, eine Rangfolge oder Sortierung gibt es da nicht.

Lg

Re: Alarmeingang in Bosmon vom Pocsag Gateway V3

Verfasst: 13. Feb 2017, 22:30
von Frank1
...sollte ähnlich funktionieren wie beim Anton-Decoder.
Hier gibt BOSMON die RIC vom empfangenen Telegramm ohne Tabelle einfach weiter.
Da man die Ausgabe beim "POGSAG Gateway" sehr frei konfigurieren kann, sollte hier eigentlich was für BOSMON machbar sein.
Leider kenne ich das Ausgabeformat vom Anton nicht!
Kann jemand was dazu sagen?

Gruß Frank

Re: Alarmeingang in Bosmon vom Pocsag Gateway V3

Verfasst: 15. Feb 2017, 09:33
von Joerg
Hallo Frank,

schau doch mal ins Benutzerhandbuch vom Anton POCSAG-Decoder.

http://www.cijo.de/anton.html

Vielleicht findest Du dort das, was Du suchst.

Ich bin übrigens mit Anton mehr als zufrieden!
Ein wirklich hervorragendes Gerät.

Re: Alarmeingang in Bosmon vom Pocsag Gateway V3

Verfasst: 15. Feb 2017, 21:16
von Frank1
Hallo Jörg,

Danke für den Link. Ausgabeformat steht drin ;-)
Leider kommuniziert das Teil mit 38400 Baud, der Wolf-Decoder mit 9600.

Gruß Frank

Re: Alarmeingang in Bosmon vom Pocsag Gateway V3

Verfasst: 8. Jun 2017, 21:45
von h3adbang3r
Guten Abend,

gibt es bereits neue Erkenntnisse das Bosmon und der Pocsag Gateway V3 kommunizieren? Ich würde es gerne mal mit Bosmon versuchen. Von den Pocsag Gateway habe ich 2 Stück hier stehen.

Viele Grüße aus Berlin

mfg Sven

Re: Alarmeingang in Bosmon vom Pocsag Gateway V3

Verfasst: 13. Jun 2017, 19:58
von Frank1
Hallo,

funktioniert leider nicht :cry:
Baudrate und Format des Zeitstempels passen nicht.
Müsste Thimo oder René Wolf anpassen bzw. integrieren.

Gruß Frank

Re: Alarmeingang in Bosmon vom Pocsag Gateway V3

Verfasst: 8. Jan 2019, 19:09
von stonistone73
Hallo Mitstreiter,

hatte mir auch ein Pocsag Gateway kommen lassen.

Jetzt wollte ich das Teil aber auch an Bosmon hängen und nicht nur an den Einsatzmonitor und da kam da Problem, was Ihr hier schon beschrieben habt.

Rene hat ein Connect Tool programmiert, welches man bei Ihn auf der Webseite auch herunterlanden kann.

Bei mir klapp das ganze prima. Die Ausgabe geht entweder über RS232 oder über USB. In Bosmon geht das ganze dann über Web telegramm rein.

Re: Alarmeingang in Bosmon vom Pocsag Gateway V3

Verfasst: 27. Jan 2019, 15:43
von Frank1
Danke für die Info.
Probier ich gleich mal.