Seite 1 von 1

POC: Doppelte Alarme werden falsch unterdrückt

Verfasst: 23. Mai 2016, 12:47
von bluebird145
Hallo zusammen,

ich habe in meinen Einstellungen für die POCSAG-Auswertung unter "Plugins - DemodWaveBML" die Telegrammwiederholungen unterdrückt. Dazu habe ich eingestellt, dass binnen "60" Sekunden bei "RIC und Meldung gleich" die Telegramme unterdrückt werden sollen.

In der Praxis habe ich jedoch beobachten müssen, dass binnen dieser 60 Sekunden alle Telegramme der betroffenen RIC unterdrückt werden.

In der Fenster-Konfiguration ist der Haken ebenfalls gesetzt.

Kann mir jemand weiterhelfen?

Viele liebe Grüße!

Re: POC: Doppelte Alarme werden falsch unterdrückt

Verfasst: 24. Mai 2016, 21:30
von Martin112
bluebird145 hat geschrieben:Hallo zusammen,

ich habe in meinen Einstellungen für die POCSAG-Auswertung unter "Plugins - DemodWaveBML" die Telegrammwiederholungen unterdrückt. Dazu habe ich eingestellt, dass binnen "60" Sekunden bei "RIC und Meldung gleich" die Telegramme unterdrückt werden sollen.

In der Praxis habe ich jedoch beobachten müssen, dass binnen dieser 60 Sekunden alle Telegramme der betroffenen RIC unterdrückt werden.

In der Fenster-Konfiguration ist der Haken ebenfalls gesetzt.

Kann mir jemand weiterhelfen?

Viele liebe Grüße!
hey

so wie du es schreibst ist das ja richtig , es wird eine meldung angezeigt und dann für die nächsten 60 sec. die doppelten unterdrückt

Re: POC: Doppelte Alarme werden falsch unterdrückt

Verfasst: 24. Mai 2016, 21:51
von bluebird145
Guten Abend!

Nicht ganz. Ich habe ja "Meldungen und RIC" angegeben. Das dürfte also nur identische Meldungen der gleichen RIC in diesem Zeitraum unterdrücken. In der Praxis werden aber auch ungleiche Meldungen in diesem Zeitraum verschluckt.

Re: POC: Doppelte Alarme werden falsch unterdrückt

Verfasst: 24. Mai 2016, 22:07
von Martin112
bluebird145 hat geschrieben:Guten Abend!

Nicht ganz. Ich habe ja "Meldungen und RIC" angegeben. Das dürfte also nur identische Meldungen der gleichen RIC in diesem Zeitraum unterdrücken. In der Praxis werden aber auch ungleiche Meldungen in diesem Zeitraum verschluckt.
hey

ok bitte mal das debugging aktivieren und einige zeit lauen lassen.

danach die datei mit dein benutzername und verweis auf diesen thread an support@bosmon.de schicken.

Re: POC: Doppelte Alarme werden falsch unterdrückt

Verfasst: 26. Mai 2016, 22:21
von bosmon
Hallo,

ein Debuglog nützt hier leider nicht so viel, ich gehe nicht nicht von einem Fehler mit Fehlermeldung im Debuglog aus.

Bitte schreibe welche Version von BosMon Du benutzt.

Wenn Du den Haken "Pocsag Wiederholungen unterdrücken" nicht mehr im Telegrammfenster setzt, dann funktioniert alles ?

Wo kommen die Daten her, Soundkarte, DME, Netzwerk ? Hast Du virtuelle Kanäle ?

Grüße
Thimo Eichstädt

Re: POC: Doppelte Alarme werden falsch unterdrückt

Verfasst: 7. Jun 2016, 11:31
von bluebird145
Guten Morgen,

ich nutze die Version 1.3.5.1406.
Die Daten kommen über die Soundkarte rein. Linker Kanal POC, rechter Kanal FMS.
Was sind virtuelle Kanäle? Zumindest nutze ich solch einen nicht bewusst :shock:

Ich habe den Haken "Pocsag Wiederholungen unterdrücken" im Telegrammfenster rausgenommen und werde nochmal berichten.

Edit: Haken raus -> alles kommt wieder doppelt und mehrfach. Haken rein -> doppelte Meldungen werden unterdrückt. Scheinbar werden dabei aber ALLE Meldungen unterdrückt, auch wenn diese nicht identisch sind.

Viele Grüße!

Re: POC: Doppelte Alarme werden falsch unterdrückt

Verfasst: 23. Dez 2016, 15:22
von bluebird145
Hallo,

gibt es inzwischen eine Lösung für dieses Problem?

Viele Grüße

Re: POC: Doppelte Alarme werden falsch unterdrückt

Verfasst: 8. Jan 2017, 17:36
von bosmon
Hallo,

Meldungen werden so unterdrückt wie Du es in den Einstellungen Datei->Einstellungen->Plugins->DemodWaveBML eingestellt hast.

Probier doch mal die Version 1.4.

Grüße
Thimo Eichstädt