Seite 6 von 7

Re: DME Auswertung/ Serielle Schnittstelle

Verfasst: 18. Jul 2020, 18:31
von Eraser112
Das geht ganz einfach in Bosmon über die Filter.
Einfach bei dem Kanal wo der Melder einspeist einen entsprechenden Filter anlegen.

Re: DME Auswertung/ Serielle Schnittstelle

Verfasst: 24. Jul 2020, 21:16
von Muecke1984
Filter sind gesetzt, doch leider schickt mir Bosmon trotz alle dem die erste Meldung und nicht die Zweite.
Im Telegrammfenster sind beide Meldungen aufgelistet, es wird aber nur die Erste ans Netzwerk Versand.
Was und wo genau muss was eingetragen werde.
Danke

Re: DME Auswertung/ Serielle Schnittstelle

Verfasst: 24. Jul 2020, 22:34
von Eraser112
Du musst den Filter bei "Text" anklicken. Versuch mal ^.*
Das heißt "Beginnt mit einem beliebigen Zeichen".

Re: DME Auswertung/ Serielle Schnittstelle

Verfasst: 30. Jul 2020, 12:22
von Muecke1984
Ok habe ich soweit gemacht, bis jetzt ohne Erfolg.
Hier ein beisp. der Meldung, die erste wird so vom DME übermittelt und die Zweite so:

1. YXZ Eil
2. YXZ Eil*B3 Musterstrasse 12*06Musterhausen

Reicht es wenn ich im Filter: Negieren, Meldung: YXZ Eil eingebe, oder muss ich dem Filter noch zusätzliches mit befehlen: Wie beisp. Meldung, KBM Eil* ohne negieren???

So langsam verzweifel ich an dem teil.

Re: DME Auswertung/ Serielle Schnittstelle

Verfasst: 30. Jul 2020, 13:27
von micha
Hallo, dann versuch doch mal .{X}
Das X steht für die Mindestanzahl Zeichen, die enthalten sein müssen.

Re: DME Auswertung/ Serielle Schnittstelle

Verfasst: 3. Aug 2020, 09:50
von Muecke1984
Danke Micha,
Kannst du mir ein beisp. schreiben?
Ich weiß jetzt nicht wie du das genau meinst.?.
Danke

Re: DME Auswertung/ Serielle Schnittstelle

Verfasst: 3. Aug 2020, 10:08
von micha
Schick mir mal bitte per PN ein paar Beispiele

Re: DME Auswertung/ Serielle Schnittstelle

Verfasst: 4. Aug 2020, 07:53
von micha
Du stellst im Filter im Feld Meldung mit .{X} ein, wie viele Zeichen die Meldung mindestens enthalten muss. X steht für die Anzahl. In meinem Beispiel sind also 2 Zeichen erforderlich, damit das Telegramm den Filter passiert.

Re: DME Auswertung/ Serielle Schnittstelle

Verfasst: 31. Okt 2021, 19:02
von Martin82
Bei mir werden die IDEA Meldungen nicht übertragen.
Nur die alpha Meldungen.

Re: DME Auswertung/ Serielle Schnittstelle

Verfasst: 1. Nov 2021, 09:15
von micha
Was ist denn im Pager programmiert? Nutzt du PSW900? Du kannst mir gern die Datei schicken und ich schaue mal drüber.