Seite 1 von 1

Unterdrückung Rics innerhalb einstellbarer Zeit

Verfasst: 1. Jun 2013, 14:30
von Melder
Hallo zusammen,

ich habe folgendes Problem und vielleicht hat hierfür jemand eine Lösung:
Die Rics sind ja jeweils in ihre Subrics a-d aufgeteilt.
Nun funktioniert die Ricunterdrückung (bei mir 60sek.) einwandfrei, nur leider wird nicht auf dem Subric geachtet :?
Das heißt, bei uns gibt es einen Ric, der Subric c und d unterschiedliche Verwendung hat und je nach Alarm auch mal parallel alarmiert wird und dann auch textmäßig gleich ist. In diesem Fall gewinnt dann leider der erste und der zweite wird weggefiltert.

Sieht hier jemand die Möglichkeit beide "überleben" zu lassen ohne die Ricunterdrückung abzustellen?

Re: Unterdrückung Rics innerhalb einstellbarer Zeit

Verfasst: 1. Jun 2013, 21:01
von Koerbi
Hallo
Eventuell könntest du die Rics einzeln in die Liste eintragen
Also z.B.
1234567a Löschzug
1234567b Gefahrgutzug

Vielleicht erkennt er es dann ja.
Gruß Koerbi

Re: Unterdrückung Rics innerhalb einstellbarer Zeit

Verfasst: 7. Jun 2013, 23:20
von Melder
Hallo,

Vielen dank für den Tip, nur leider sind die Benennungen bereits unterschiedlich -> wird dennoch gefiltert :cry:

Re: Unterdrückung Rics innerhalb einstellbarer Zeit

Verfasst: 8. Jun 2013, 00:03
von Funkschrauber
Hmmm, sollte man mal Thimo drauf ansprechen.
Wäre bei uns auch der Fall.

Re: Unterdrückung Rics innerhalb einstellbarer Zeit

Verfasst: 8. Jun 2013, 07:57
von disa3000
Wäre für uns auch interessant :mrgreen:

Re: Unterdrückung Rics innerhalb einstellbarer Zeit

Verfasst: 8. Jun 2013, 11:18
von bosmon
Hallo,

die Auswertung der Wiederholungen berückstichtigt auch die SubRIC. Daher sollten auch bei Dir Telegramme nur dann unterdrückt werden, wenn die SubRIC gleich ist.

Grüße
Thimo Eichstädt

Re: Unterdrückung Rics innerhalb einstellbarer Zeit

Verfasst: 9. Jun 2013, 09:13
von disa3000
Hallo,

wir haben es derzeit so:

RIC für fahrzeugbezogene Alarmierung:
1234567a Löschzug xy, Fahrzeug a
1234567b Löschzug xy, Fahrzeug b
1234567c Löschzug xy, Fahrzeug c
usw.

Also
RIC: gleich
SubRIC: unterschiedlich
Meldung: gleich

Blindzeiten programmweit auf 0

Wenn nun Fahrzeug a und b für denselben Einsatz gleichzeitig alarmiert werden, wird die Meldung für Fahrzeug b unterdrückt.

Viele Grüße

Re: Unterdrückung Rics innerhalb einstellbarer Zeit

Verfasst: 12. Jun 2013, 16:54
von Melder
Hi,

also bei mir ist das wie bei disa3000,

Ric 0999888a Gruppenführer Gruppe XY
Ric 0999888b Gruppenführer Gruppe AB

Ric=gleich
Subric=unterschiedlich
Beschreibung in Bosmon=unterschiedlich
Meldung=gleich

Blindzeit=60sek.

der später alarmierte Subric wird immer weggefiltert!

Re: Unterdrückung Rics innerhalb einstellbarer Zeit

Verfasst: 14. Jun 2013, 22:17
von Melder
Hallo,
Ich muss mich in aller schärfster Form entschuldigen, Thimo hat Recht!
Die Filter berücksichtigt den Subric und das Fehlen des zweitalarmierten Rics in Prowl hat nichts mit Bosmon zu tun!!! :oops:

Gruß

Re: Unterdrückung Rics innerhalb einstellbarer Zeit

Verfasst: 15. Jun 2013, 11:35
von bosmon
:D