Zeitspanne Ton + Text-Ric

Hilfe & Support rund im BosMon. Posting ist ohne Anmeldung erlaubt
Antworten
Joerg
Beiträge: 282
Registriert: 20. Nov 2014, 15:25

Zeitspanne Ton + Text-Ric

Beitrag von Joerg »

Hallo,

wo wird denn die maximale Zeitspanne zwischen dem Ton und dem Text-RIC für den Express Alarm konfiguriert, damit die beiden RICs automatisch verknüpft werden? Ich müsste diese Zeit um 1-2 Sekunden verlängern.
Gruss
Jörg
bosmon
Beiträge: 4025
Registriert: 28. Dez 2009, 18:16

Re: Zeitspanne Ton + Text-Ric

Beitrag von bosmon »

Hallo,

in den Einstellungen des virtuellen Kanals.

Grüße
Thimo Eichstädt
BosMon Dokumentation: https://www.bosmon.de/doc
BosMon Support: support@bosmon.de
Joerg
Beiträge: 282
Registriert: 20. Nov 2014, 15:25

Re: Zeitspanne Ton + Text-Ric

Beitrag von Joerg »

Hallo Thimo,

das meinte ich nicht.

Wo ist denn die maximale Zeitspanne hinterlegt, die zwischen Ton- und Text-RIC liegen darf?
Gruss
Jörg
bosmon
Beiträge: 4025
Registriert: 28. Dez 2009, 18:16

Re: Zeitspanne Ton + Text-Ric

Beitrag von bosmon »

Hallo,

ah. Das kann man in der Konfigurationsdatei bosmon.cfg einstellen. Option heißt" timeout. Am besten mal nach "appendMode" suchen und den Wert timeout, der dort in der Nähe steht öndern.

Zeit ist in Millisekunden, z.B. 60000 ist 60 Sekunden.

Grüße
Thimo Eichstädt
BosMon Dokumentation: https://www.bosmon.de/doc
BosMon Support: support@bosmon.de
Joerg
Beiträge: 282
Registriert: 20. Nov 2014, 15:25

Re: Zeitspanne Ton + Text-Ric

Beitrag von Joerg »

Hallo Thimo,

also "appendMode" konnte ich nirgendwo finden.

Timeouts gibt es jede Menge... die beginnen aber bei 30.000 (30 Sekunden).
Solange wartet BosMon bei der Express Alarmierung doch sicherlich nicht auf den Text-RIC....
Gruss
Jörg
Antworten