ZVEI Alarmierung

Hilfe & Support rund im BosMon. Posting ist ohne Anmeldung erlaubt
Antworten
Firefox
Beiträge: 2
Registriert: 20. Mai 2019, 19:09

ZVEI Alarmierung

Beitrag von Firefox »

Hallo,

habe folgende Frage und zwar bin ich grad am einrichten von BOSMON um über das Netzwerk an den Einsatz Monitor von feuersoftware ne App Alarmierung zu tätigen.

Die Netzwerk funktion klappt auch soweit wenn ich im BosMon über testen die Funktion ausübe. Kommt alles super im EM an.

Das ganze soll über einen Scanner laufen der dann bei den benötigten Schleifen an EM den Befehl schickt.
Nur hab ich jetzt folgendes Problem das wenn ich die 5-Ton Folge in den line in einspiele kein Telegramm erstellt wird. Im Bosmon sieht man aber unten das der Kanal auch vom line In die 5 Ton Folge empfängt.
Vielen dank und lieben gruß

Marcell
Firefox
Beiträge: 2
Registriert: 20. Mai 2019, 19:09

Re: ZVEI Alarmierung

Beitrag von Firefox »

Hat sich erledigt. Lag daran das der Scanner keinen Diskriminatorausgang hat. Hab jetz einen eingebaut, jetzt geht es...