Hallo!
Wir haben einen Dical-Red in Benutzung, der Alarmierungen mit Express Alarm empfängt. Dabei bigt er auf der Schnittstelle immer zuerst alle EA-TON RICs aus (ohne Text) und dann die gleichen RICs nochmal mit Text. Das ist laut Handbuch auch normal und weicht damit im Verhalten von einem normalen 925 ab.
Jetzt habe ich aber immer zwei Meldungen pro RIC im Bosmon, also zB:
1234567b
1234567b Alarmmeldung ....
Kann ich die leere Meldung irgendwie unterdrücken, damit diese keine Ereignisse triggert?
gruß,
Chris
Doppelten Alarm bei dical-Red mit Express Alarm filtern
Re: Doppelten Alarm bei dical-Red mit Express Alarm filtern
Habs kurz nach dem Post selber rausgefunden... 
Den Filter des Ereignisses bei "Meldung" auf [a-z]+ stellen. Dann werden leere Meldungen ignoriert.
Analog im Teelgrammfenster, wenn man es dort auch braucht.

Den Filter des Ereignisses bei "Meldung" auf [a-z]+ stellen. Dann werden leere Meldungen ignoriert.
Analog im Teelgrammfenster, wenn man es dort auch braucht.
Re: Doppelten Alarm bei dical-Red mit Express Alarm filtern
alternativ expressalarm im Dical deaktivieren und in Bosmon aktivieren...